Chyběly ony 3kg, jejich doplněním už Google funguje ;-)
Pro zajímavost se jedná o § 26 zákona 483/2008 Sb.
Super, děkuji.
Jiří Němeček
jan.kuba napsal(a):
> Vim , ze nove je POVINE delat revizi tesnosti chladiva v obehu u
> klimacek , ktere maji vic nez 3kg chladiva.
> Jiri Polasek napsal(a):
>> Neni to muj obor, ale pokud vim, tak klimatizace neni vyhrazene tlakove,
>> nebo plynove zarizeni podlehajici zvlastnim predpisum.
>> Ve firmach kde striktne dodrzuji ISO... toto resi pouze interni
>> predpisy a v pravidelnych lhutach volaji servisni firmu.
>> Lhuty si stanovuji dle dulezitosti technologie.
>> JURP
>>
>>
>>
>>> nemáte někdo v paměti, jestli / jak často je nutné provádět revize
>>> klimatizačních jednotek? Nemyslím revize elektro, ale zkoušky těsnosti a
>>> tak. Jestli to nějaká norma upravuje...
>>>
>>> Jedná se mi o klimatizace v technologických místnostech s výkonem do
>>> 7kW... Z googlu mi většinou vypadnou servisní firmy, asi se špatně ptám.
>>>
>>> Děkuji, Jirka
>>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list@list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
Další informace o konferenci Hw-list