Omezeni proudu pri zapnuti toroidu
aze
azehw@volny.cz
Úterý Září 8 11:30:29 CEST 2009
Nevim jestli to existuje dnes, ale byvaly i odpory s tepelnou pojistkou (viz
ČB TV Tesla....)
AZE
----- Original Message -----
From: "Zdenek Aster" <zdenek.aster@seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, September 08, 2009 10:41 AM
Subject: Re: Omezeni proudu pri zapnuti toroidu
>Na odelovaci trafo 1kW jsem dal na primar vykonovy odpor, ktery preklene
>rele napajene ze sekundaru.
Jenom pozor na to, pokud podimenzujete Ty odpory, ze vydrzi sice zapnuti,
a nabeh, ale pokud by se porouchalo rele, tak by to odpor uvarilo.
Kdysi mi dal kolega sofstar a ja ho testoval, fungoval super, jen ja ho
zapojil,
za multifunkcni rele na testy zapnout na 15s vypnout na 15s a sel jsem pryc.
Asi za 4hodiny jsem se vratil a ten smrad byl fakt dokonalej, no fotky
taky...
Od te doby tam jsou pro spolehlivost radsi dve rele, ikdyz tenkrato to bylo
tim, ze se ty vykonove odpory nestihnuli ochladit a ja svou testovaci
metodou jim pekne zavaril....
Zdenek Aster
__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 4404 (20090907)
__________