On Sun, 18 Oct 2009, Kručinský Ladislav wrote:
> Jo, je to tak, dvě vložky z ETA Hlinsko po 6 kW. Asi to udělám tím
> způsobem postupného zapínání těles.. Jenom bych rád věděl - kombinace
> optotriak - triak vyjde bratru na méně než 100 Kč (nepočítám chlazení a
> kryt - bude to v rozváděčové škatuli). SSR se spínáním v 0 začínají na
> 200 Kč. Je tam opravdu rozdíl pouze v tom, že to SSR je hotová součástka
> ?
Kdyz tomu pridate cenu kontrolnich obvodu aby to spinalo v nule a az od
nejakeho napeti kdy hlavni triak zustane sepnuty, tak to za ty penize
diskretne mozna nepostavite a zabere to vic mista na DPS.
> L. Kručinský
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*