Re: Plynulá regulace třífázového topného tělesa
gatilo
gatilo@centrum.cz
Neděle Říjen 18 12:00:28 CEST 2009
18.10.2009, 11:54:03
Primlouval bych se za vynechavani celych period, vynechavani
pulperiod prosim radej vynechejte.
Vynechavanim pulperiody vlastne vytvarite ss slozku. Nejen v zatezi,
coz by nevadilo, ale ona se potvurka siri i po siti a tam to nekterim
spotrebicum nedela zrovna dobre.
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
--
Tomáš Tomáš napsal:
> Neuvadite o jakem vykonu se bavime.
> Obecne je topeni prvek s velkou setrvacnosti tzn. idealni kandidat
> na regulaci vynechavanim celych period tzn. nejvhodnejsi metodou je
> pouziti optotriaku se spinanim v 0 a regulaci zajistovat
> vynechavanijm 1/2 vln nebo celych vln. Redukujete tim ruseni.
> Tom
>>Dobrého dne vespolek.
> Když do dvou fází zařadím patřičně dimenzované triaky a budu je
> zapínat rádoby PWM s periodou v řádu minut, jaké mohu očekávat
> problémy ? Počítám i s nějakým tím odrušením atp. To zapínání může
> být současné a vůči síti asynchronní ? Nebo to musím ovládat v nule ?
> Děkuji za dišputaci
> Kručinský
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list