> Asi to tak uplne nechapu, respektive uvadite malo udaju, pokud mate 48V DC a chcete z toho delat rekneme 12V 2A
> da se takovy zdroj postavit s ucinnosti az 93 - 94%, napriklad jako StepDown s LM5576.
Omlouvám se, že jsem uvedl málo údajů. Jde o zdroj pro Cisco router střední
třídy (konkrétně 3640), který má 200W, dává 5V/24A, 12V/6A a -12V/3A. Oba
zdroje jsou originální, záměnné, od stejného výrobce, a jak jsem už
odpovídal kolegovi Gatilovi, i vevnitř vypadají skoro stejně.
>
> Zdroj s malym trafem 230/12V se bude poflakovat v lepsim pripade kolem 60%, lepe by dopadl zdroj s toroidem.
> Pulsni zdroje budou nekde kolem 65-70%, ale u malych zdroju pujde casem diky degradaci C ucinnost do kopru, teoreticky by slo postavit komercni pulsni zdroj s uciinosti 80-85% ale jaksi se to nedela neb kvalitni soucastky jsou drahe.
> K tomu prictete ucinnost prevodu 48/230V
>
> Tom
Jasně, děkuji.
Zdraví Pavel