Zarivka - kde je chyba
Martin Persich
persich@transcon.cz
Sobota Listopad 28 20:53:23 CET 2009
Co je to "činný proud z wattmetru" ?
Mezi měřeným napětím na trubici a měřeným proudem je fázový posun. Měřit
multimetrem samostatně napětí a proud a z toho se snažit určit činný výkon
bohužel nelze. Proto i nesedí i prostý aritmetický součet napětí na trubici
a předřadníku. Musí se sčítat vektorově. Věřil bych tomu wattmetru.
Martin. persich@transcon.cz
----- Original Message -----
From: "Glajc Pavel" <pavel.glajc@del.cz>
To: <Hw-list@list.hw.cz>
Sent: Saturday, November 28, 2009 8:41 PM
Subject: Zarivka - kde je chyba
Nějak si nevím rady, pokud někdo ví prosím o odpověď.
Mám zářivkovou trubici délky 120cm a na ní nápis 36W v provozu s tlumivkou
odpovídající hodnoty.
Co znamená těch 36W?
Pokud měřím napětí na trubici - 100V, napětí na tlumivce 175V, napětí v síti
220V. Celkový proud 0,46A.
Pro šťouraly - použit multimetr MY68.
Činný proud měřeno watmetrem z Lidlu 0,19A.
Z toho mi vychází činný příkon trubice 100.0,19=19VA.
Celkový činný příkon watmetrem Lidl 43VA.
Mám tomu snad rozumět, že watáž na trubici je celkový činný příkon v
zapojení s tlumivkou? Drobná chyba 43/36 je jen chyba měření.
Jak je to potom v zapojení s elektronickým předřadníkem? To už musí být
úplné hausnumero.
Má prosím někdo možnost změřit činný příkon 120cm zářivky v zapojení s
elektronickým předřadníkem?
Dík za objasnění.
Pavel Glajc