klasicky pomoci tyristoru:
http://www.electronics-radio.com/articles/analogue_circuits/power-supply-electronics/over-voltage-protection.php
Pavel
----- Original Message -----
From: Michal Grunt
To: HW-news
Sent: Thursday, November 26, 2009 8:35 PM
Subject: LM317 + ochrana
Zdravim, da se nejak rozumne vyresit to, ze pokud by jeden z adjustovacich
odporu odesel (pruraz nebo preruseni), aby se na vystupu neobjevilo
maximalni napeti? Pripadne kdyby se nahodou prorazil samotny LM? Nebo je
lepsi to neresit a dat na vystup nejakou ochran (transil + pojistky)?
MG