Posileni 1-wire

Martin Záruba swz@volny.cz
Sobota Květen 30 19:39:10 CEST 2009


Bezne pouzivam az 10 teplomeru DS18B20 na 1-wire sbernici rizene AT89C2051. Vse chodi bez problemu, pokud jsou privodni kabely tak do 5m. Pri vetsi vzdalenosti se prudce zvysovaly problemy s komunikaci s teplomery. Prilis nepomohl ani koaxialni kabel. Ukazalo se, ze problem je v tom, ze teplomery neutahnou prilis velkou kapacitu sbernice. Pomohlo ale toto trivialni posileni:

Bez problemu chodil teplomer pres 100 m dvoulinku i pres 100 m koaxu (vice jsem nemel). Mozna, ze se to nekomu bude hodit.

Martin Zaruba