TN-S od 10 mm2 výše je určeno pro výkonové rozvody až po přívod k 
elektroměrům. Tam se to také používá. Kabely pod chodníkem jsou 
čtyřvodičové, stejně tak elektroměr má 2, nebo 4 svorky. Venkovní NN rozvody 
mívají vodičů 5, ale ten pátý je veřejné osvětlení.

Dále, kdybyste si třeba chtěl dát do garáže pětidírkovou zásuvku 3x63 A, tak 
k ní můžete přivést 4x10 mm2 a PEN rozdělit až na konci. Lze to samozřejmě i 
u menších proudů, ale kupovat 4x10 místo 5x2,5 je poněkud 
kontraproduktivní:-)

PH

From: "jan.kuba" <honza.kuba@gmail.com>
No to mate pravdu, ale to nic nemeni na faktu, ze to lze ( slo)

Milan Mlynarčík napsal(a):
> Co prakticky znamena, ze sa to neda realizovat. Taky vodic tazko zapojite 
> do
> zasuvky ...
>
> From: "jan.kuba"
> Kdyz si projdete prislusnou normu, tak pripousti rozvod TN-C. Podminka
> je prurez "PEN"  minimalne  10mm2. 