ochrana kontaktu rele

Glajc Pavel pavel.glajc@del.cz
Úterý Květen 5 09:58:17 CEST 2009


Pokud můžete dát do přívodu jednotlivých zdrojů odpor asi 18ohmů je to nejjednodušší řešení. A nechat ho tam.
Pavel Glajc

----- Original Message -----
From: "Ing. Libor Konečný"
[mailto:support@mikrovlny.cz]
To: HW-news [mailto:hw-list@list.hw.cz]
Sent:
Mon, 04 May 2009 18:44:16 +0200
Subject: ochrana kontaktu rele


> Zdravim
> 
> Mel bych na pritomne dotaz.
> Cim ochranit kontakty rele proti spickam ze spinanych zdroju s s 
> certifikatem China Eport (CE).
> Stava se mi ze ackoliv pouzivam RT314005 ktere je na 16A, tak po sepnuti 
> 4 spinanych zdroju 10 W se kontakty spolehlive slepi.
> 
> Bude stacit varistor 450 V paralelne ke kontaktum ?
> 
> Dekuji
> LK
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 



Další informace o konferenci Hw-list