Re:ochrana kontaktu rele
Jaroslav Kotlaba
kotlaba.hw@seznam.cz
Pondělí Květen 4 22:40:06 CEST 2009
Vzpominam si ze na prezentaci nejake firmy co se zabyva vyrobou ruznych
spinacich prvku se mluvilo i o spinaci co mel paralelne polovodic a kontakt.
Nnejdrive sepnul polovodic aby se neopaloval kontakt a pak sepnul kontakt
aby ubytek na kontaktu byl nizsi nez by byl na sepnutem polovodici.
> Zdravim
>
> Mel bych na pritomne dotaz.
> Cim ochranit kontakty rele proti spickam ze spinanych zdroju s s
> certifikatem China Eport (CE).
> Stava se mi ze ackoliv pouzivam RT314005 ktere je na 16A, tak po sepnuti
> 4 spinanych zdroju 10 W se kontakty spolehlive slepi.
>
> Bude stacit varistor 450 V paralelne ke kontaktum ?
>
> Dekuji
> LK
Další informace o konferenci Hw-list