Re: Proudový chránič

Pavel Kadečka pavel.kadecka@gmail.com
Čtvrtek Květen 14 11:46:30 CEST 2009


2009/5/14 Šula Miloš <sula@rps.cz>:
> Zdravím ,
> máte někdo zkušenost s těmito proudovými chrániči ?
> http://www.elmaterial.cz/product.detail/18-kategorie/731-jistice-jistic-s-proudovym-chranicem-jistic-s-proudovym-chranicem-13A-1-B-30mA/
>
> Bude správně fungovat i bez zapojeného uzemnění ?

Jak to myslíte bez zapojeného uzemnění? Ten chránič má stejný princip
jako ostatní chrániče, tj. má dvě vstupní svorky a dvě výstupní
(akorát tenhle má místo jedné N svorky vyvedený drát). Funkce chrániče
závisí na správně připojeném PE, viz. např.:

http://www.volny.cz/kostka2000/ochranaTN.htm
http://www.volny.cz/kostka2000/proudovychranic.htm

Proud, který teče chráničem se skrz něj vrací, takže součet = 0, pokud
se nějaký proud uzavře přes zem a chránič obejde, ten to vyhodnotí
jako poruchu a vypne:

http://www.volny.cz/kostka2000/Obrazky/fi1.gif

Pavel Kadečka.