stavenistni rozvadec
Volák Vladimír
volak@stapro.cz
Středa Květen 13 18:36:13 CEST 2009
Je to tak priblizne - pokud mate zasuvky zapojene mimo tzv. zonu centralniho pospojeni, zapojuji se ochranne vodice zasuvek ne na ochranny vodic privodu, ale na zemnení.Zemnic musí mit takovy odpor, aby stacil vypnout proudovy chranic před dosazenim max. dotykoveho napeti při poruse, tj. pokud budete chtet max. dotyk.napeti 12V, tak při vybavovacim proudu chranice 30 mA je to 400 ohmu a na to vyhovi i sroubovak zapichnuty do země.
Z vlastní zkusenosti bych doporucil zapojit jak ochranny vodic privodu, tak i pouzit nejake uzemneni na zlepseni a spojit ho s ochrannym vodicem - tyc do země s privodem 6mm2, aby to jen tak někdo nepretrhl.
Vladimir
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Martin Persich
Sent: Wednesday, May 13, 2009 9:56 AM
To: HW-news
Subject: Re: stavenistni rozvadec
Bohuzel neznam aktualni situaci, ale nekde jsem kdysi videl, ze v pripade delsiho napojovaciho kabelu se zelenozluty drat z kabelu vubec nezapojuje a stavenistni rozvadec se uzemnuje pouze na vlastni zemnic. Na hodnotu zemnice tam nejsou moc prisne pozadavky - je tam predrazeny chranic na vsechny vyvody. Celkem mne to prekvapilo a bylo to tam vysvetlovano s ohledm na zavleceni ciziho napeti po zelenozlutem dratu. Ale jak jsem uvedl - neznam aktualni pozadavky norem ...
Martin. persich@transcon.cz
----- Original Message -----
From: "pm" <konference@komfi.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, May 13, 2009 8:37 AM
Subject: Re: stavenistni rozvadec
proudovy chranic neni problem, ale jak udelat spravne zemneni ?
napojeni mam domluveno od souseda
zelenozluty drat co vede ze po kabelu spojit s kostrou bedny je asi jasne
ale resit jeste neco jako zemnici tyc zatlouct jak to pujde hluboko a
spojit s kovovou bednou ?
diky PM
Ing. K.Prokůpek napsal(a):
> Proudový chránič, dobré krytí, uzemění ...
> Dá se koupit jako sestavený celek. Zrovna jsem dneska jeden prodal, už
> ho nepotřebuji.
>
> Měl jsem ho přivrtaný na kusu dřeva, na podložce z eternitu. Husím krkem
> přívod na 3-fáz na hodiny.
>
> KPR
>
> pm napsal(a):
>
>> DD,
>>
>> poradili byste co vsechno musi splnovat stavenistni rozvadec ?
>> - proudovy chranic ?
>> - uzemneni ? - jak provedene ?
>>
>>
>> diky PM
>>
>>
>
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 4067 (20090512) __________
Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.cz
__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 4067 (20090512) __________
Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.cz
Další informace o konferenci Hw-list