Dekrementalni stopky
Slavomir Skopalik
skopalik@elektlabs.cz
Neděle Březen 22 16:23:27 CET 2009
Dobry den,
pouzijte jakykoliv citac s moznosti pre-setu (nikoliv resetu) and citani
smerem dolu.
a pri detekci 99 (podteceni pod 0) tak nastavite 59 (plati pro dekadicke
citace).
Pokud pouzijete 74190, tak mate detekci 9 jiz implementovanou a pro
nastaveni
staci rozpojit vazby mezi citacemi, aktivovat smer UP a pocitat stisky
tlacitek
(osetreneych).
Slavek
Ing. Slavomir Skopalik
Jednatel spolecnosti
Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velky Tynec
Czech Republic
--------------------------------------------
Mobil: +420 724 207 851
icq:199 118 333
e-mail:skopalik@elektlabs.cz
http://www.elektlabs.cz
>
> Mam prosbu.
>
> Nemáte nekdo nahodou schema dekrementalnich stopek s obvody TTL 74xx
>
> zobrazeni: 2 mista minuty, 2 mista sekundy, 2 mista setiny sekund.
>
> melo by to umet:
> - nastavit libovolny cas
> - odstartovat
> - na konci odpoctu zastavit cas a sepnout rele.
>
> Je to ukol do skoly a me se nedari udelat ten prechod pres 59
> sekund. Kdyby to bylo nahoru (jako stopky, tak je to v
> pohode, ale dolu?
>
> Na Googlu jsem nic nenasel.
>
> Prosim poradte nebo alespon nakopnete.
>
> Diky Martin