Zdravim, resil jsem podobny problem, sice se nejednalo uple o problem
dosahu, ale problem, ze rele nekdy na povel od termostatu seplo a nekdy
neseplo. V prijimaci (mam na mysli to provedeni na 230V) je nedostatecne
dimenzovany kondenzatorovy zdroj (delic). Zvysoval jsem tam kapacitu jak
toho folioveho kondenzatoru, tak elitu za usmernovacem a myslim ze jsem
tam jeste neco delal, ale je to uz asi rok a hlava derava.
Problem byl v tom, ze jakmile melo sepnout rele, pokleslo prilis
napajeni a bud rele proste neseplo nebo se cely prijimac zaseknul.
Pomohlo vypnout a zapnout napajeni.
Mozna mate jiny problem, ale treba bude pricina podobna.
Tomáš
Robo napsal(a):
> Zdravim, mam jiz dlouho bezdratový termostat TP-51 od Jablotronu a do
> posledni chvile
> uplna spokojenost. Jenze ze dne na den prestal fungovat.
> Pokud vemu termostat a prilozim ho k prijmaci do vzdalenosti cca20cm tak
> je vse OK.
> Kolem metru spina jak se mu chce a vice jak metr vůbec.
>
> Neresil to nahodou uz nekdo po cem jit - vysilac , prijmac atd.
> Dik R.