vykon topeni
Pavel Hudecek
phudecek@tiscali.cz
Čtvrtek Březen 5 12:16:45 CET 2009
Já bych tedy nepočítal m3, ale m2. Na každý ° rozdílu máte 1/6 W/m2.
Příklad: Zdi mají plochu 1000 m2, uvnitř je požadováno alespoň +20 °C
při -20 venku. To je celkem 40. Na každý m2 připadá 40/6 W. Na celých 1000
je to tedy 40/6 = 6,6 kW.
PH
From: "pm" <konference@komfi.cz>
poradil by prosim nekdo jaky je potreba cca pocitat vykon topeni na
1m3 objemu pri tepelnem odporu zdi 6 m2K/W ?
nevim jak to topenari delaji ale pripada mi to ze to strili od boku
Další informace o konferenci Hw-list