xc9536 divny vstupni pin
Daniel Valuch
daniel.valuch@orange.fr
Středa Březen 4 13:31:47 CET 2009
programovatelna logika vyzaduje pomerne ostre hrany, myslim ze aj v
datasheete mate specifikovany minimal slew rate. Skuste sa na to pozret.
V kazdom pripade ak chcete aby to zariadeni bolo spolahlive reset RC
clankom z napajania silne nedoporucujem. Ak uz nie je miesto na pouzitie
"profesionalneho" resetovacieho obvodu (su k dispozicii aj v SOT23) tak
aspon integracny clanok z napajania a schmitt invertor (tiez k
dispozicii v SOT23).
Na rychle vyskusanie skuste znizit casovu konstantu, aspon o 2 rady
(mensi odpor).
b.
Pavel wrote:
> Zdravim konferu,
>
> mam zajimavy problem s timto CPLD.
> Postavil jsem na nem primitivni adresovy dekoder a jeden ze vstupu (bezny IO
> pin) je pripojeny na reset signal z ridiciho zarizeni. uvnitr zarizeni je na
> tom pinu jen obycejny RC clanek (220k a 1mikroF) a procesor.
> Kdyz zapnu zarizeni s mym pripojenym dekoderem, tak zustane reset na nule a
> zarizeni tak nebezi. V navrhu toho CPLD je pin opravdu pouzity jen pro reset
> vnitriho registru a jedine co jsem zjistil ze kdyz dam napriklad verify toho
> CPLD reset se uvolni a vse bezi do dalsiho zapnuti napajeni.
> Netusi nekdo co by to mohlo delat?
>
> Pavel
>
>
Další informace o konferenci Hw-list