Opakovace na RS485.
Slavomir Skopalik
skopalik@elektlabs.cz
Úterý Červen 23 17:57:12 CEST 2009
Nezkouseli, ale nemel by byt problem.
Ono PPI a MPI jsou velmi podobne protokoly, dokonce
jsme zkouseli komunikaci S7/300 a S7/200 po MPI a fungovala
(300 jako master, 200 jako slave).
Slavek
PS: Komunikujeme na 9600 a 19200, pro 187.5 bych musel pouzit jine optocleny
:).
Ing. Slavomir Skopalik
Jednatel spolecnosti
Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velky Tynec
Czech Republic
--------------------------------------------
Mobil: +420 724 207 851
icq:199 118 333
e-mail:skopalik@elektlabs.cz
http://www.elektlabs.cz
> Zdravím
>
> Tak to me zajima :-) na S7-200 to chodi a zkouseli jste i MPI
> u S7-300 ?
>
> DJ
>
>
> S uvedenou architekturou sbernice by nemel byt problem,
> jelikoz se kazdy opakovac bude chovat jako zarizeni na lince.
>
> Opakovace/oddelovace si vyrabime sami, pouzivame je na PPI
> site u S7/200 bez problemu. Mame to udelane tak, ze je
> napajime primo z konektoru PLC (ma vyvedeno
> +24V).
> Jeste doplnim, ze je treba spravne nastavit zakoncovaci
> odpory (tj. pouze na zacatku a na konci linky).
>
Další informace o konferenci Hw-list