Re: Dimenzovani kabelu , umisteni elektormeru - elektroinstalace?

Tomáš Tomáš tom.tore@seznam.cz
Pátek Červen 19 10:01:05 CEST 2009


Ja to pro zmenu vedet nemusim a priznam se, ze to nevim, ale tvrdi mi to nekdo kdo by to vedet mel :-)
Proc chci elektormer v baraku? Je to jednoduche, CEZ se snazi budit dojem, ze za stav elektromeru je zodpovedny odberatel a to i kdyz jde o majetek CEZ a stejne tak se CEZ snani odberatele nutit tento umistovat na verejne pristupne misto.
Jinak receno kdyz vam utrhnu blombu a bratr pracovnik oddeleni netechnickych ztrat vam pak vlitne do baraku s tim, ze manipulujete s odbernym mistem ma problem odberatel a bracha premie :-)
Dalsi vec jsou vyhozene prachy a hyzdeni pozemku tim sloupem, me by vyhovovalo umisteni uvnitr domu.

Snazil jsme se spocitat ztraty v privodnim kabelu , modelove jsem vzal schvalme predimenzovanou variantu tj. 1000hodin /rok odber 16A . Vodic 6mm2 ma pri 30m odpor 0.099Ohmu 10mm2 pak  0.06 Ohmu. Teoreticke ztraty jsou 6mm2 25kWh/rok respektice 10mm2 15kWh/rok tj. rozdil  9kWh tj 31Kc/rok. Pri rozdilu v ceme 6/10 cca 35Kc/m je navratnost 30let a to i v takto, dle meho, predimenzovanem pripade, kdy pocitam s odberem 16A/1000hodin rok, coz je nesmysl a zcela pomijim fakt, ze pripojeni je 3 fazove.
 
Blesk, jsem tehoz nazoru, ale zkusenost je takova, ze i pri uderu v blizkem okoli prepeti zpravidla nerozchodi vetsina pulsnich zdroju a tak nejak me to uz nebavi vymenovat a platit :-).

Tomas

>Sebakriticky sa priznam, ze isto neviem (hoci by som mal). Ste si isty, ze aj privod do rozvadzaca od elektromeru musi byt 5 zilovy ?
Skor by som myslel, ze rozdelenie na N a PE sa robi az v rozvadzaci.
Ten privod by som tensi nez 6mm^2 urcite nedaval.
Divim sa, preco mate vyhrady proti elektromeru dostupnemu z vonku. Budete mat pokoj pri odpisoch.
Myslim, ze pri priamom udere blesku nepomoze ani svatena voda ...



                                                Milan  Mlynarčík



----- Original Message -----
From: "Tomáš Tomáš"

Premyslim jake vodice pouzit pro elektroinstalaci v dome a mam par dotazu.

Ma CEZ nejaky zakonny duvod nutit me jako odberatele budovat na pate pozemku sloup na umisteni elektormeru nebo jen zneuzivaji monopolni postaveni a nerovna prava odberatel/dodavatel  a jsem schopen je pravne donutit povolit elektormer uvnitr domu (novostavba)?

Pokud bych neuspel s ele. v dome, povede od elektormeru do rozvadece v dome cca 30m kabel, videl bych to na CYKY 5JX6 pri cene 50Kc/m dostaneme odpor 0,09Ohmu/30m, o stupen niz je 4, ktera je sice o 15Kc/m levnejsi, ale odpor je jiz 0,16Ohmu/30m.

Na bezne zasuvkove okruhy ploche CYKYLO 3JX2,5 (cca 13Kc/m)
Na elektricky sporak, bojler,              CYKY 3JX4 (23Kc/m)
Na tepelné cerpadlo                           CYKY 5JX4 (34Kc/m)
Svetla                                                     CYKY 2OX1,5
(6Kc/m)
Povazujete to za rozumne nebo byste nekde pouzili jiny kabel?

Mozna  je to globalnim oteplovanim, ale letos jednem znamym blesk zapalil barak a druhym odvaril 60A pojistky na baraku a v dome pootviral vsechny krabice a znicil kde co. Jde se nejak rozume chranit zniceni elekroniky v dome napriklad svodici nebo to jsou vyhozené prachy, pokud ano jake doporucujete?

Jistice, jake doporucujete pouzivat jistice, myslim kam a jake charakteristiky pouzit a pripadne doporucte znacku s dobrym pomerem vykon/cena, ve velkoobchodech  protezuji Moeler ci ABB, ale ....
Podobne proudove chranice?

Predem dekuji
Tom