Dimenzovani kabelu , umisteni elektormeru - elektroinstalace?

Volák Vladimír volak@stapro.cz
Pátek Červen 19 08:46:45 CEST 2009


Presne tak, privod do bytoveho rozvadece od elektromeru staci ctyrzilovy.Rozboceni z PEN na PE a N  muzete udelat az v bytovem rozvadeci. Nekdy v rozvadeci u elektromeru nemusi byt svorka na druhy vodic u PEN. A doporucil bych Vam pouzit 4 x 10 mm2.

Vladimir

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Milan Mlynarčík
Sent: Friday, June 19, 2009 2:25 AM
To: HW-news
Subject: Re: Dimenzovani kabelu , umisteni elektormeru - elektroinstalace?

Sebakriticky sa priznam, ze isto neviem (hoci by som mal). Ste si isty, ze aj privod do rozvadzaca od elektromeru musi byt 5 zilovy ?
Skor by som myslel, ze rozdelenie na N a PE sa robi az v rozvadzaci.
Ten privod by som tensi nez 6mm^2 urcite nedaval.
Divim sa, preco mate vyhrady proti elektromeru dostupnemu z vonku. Budete mat pokoj pri odpisoch.
Myslim, ze pri priamom udere blesku nepomoze ani svatena voda ...



                                                Milan  Mlynarčík



----- Original Message -----
From: "Tomáš Tomáš"

Premyslim jake vodice pouzit pro elektroinstalaci v dome a mam par dotazu.

Ma CEZ nejaky zakonny duvod nutit me jako odberatele budovat na pate pozemku sloup na umisteni elektormeru nebo jen zneuzivaji monopolni postaveni a nerovna prava odberatel/dodavatel  a jsem schopen je pravne donutit povolit elektormer uvnitr domu (novostavba)?

Pokud bych neuspel s ele. v dome, povede od elektormeru do rozvadece v dome cca 30m kabel, videl bych to na CYKY 5JX6 pri cene 50Kc/m dostaneme odpor 0,09Ohmu/30m, o stupen niz je 4, ktera je sice o 15Kc/m levnejsi, ale odpor je jiz 0,16Ohmu/30m.

Na bezne zasuvkove okruhy ploche CYKYLO 3JX2,5 (cca 13Kc/m)
Na elektricky sporak, bojler,              CYKY 3JX4 (23Kc/m)
Na tepelné cerpadlo                           CYKY 5JX4 (34Kc/m)
Svetla                                                     CYKY 2OX1,5
(6Kc/m)
Povazujete to za rozumne nebo byste nekde pouzili jiny kabel?

Mozna  je to globalnim oteplovanim, ale letos jednem znamym blesk zapalil barak a druhym odvaril 60A pojistky na baraku a v dome pootviral vsechny krabice a znicil kde co. Jde se nejak rozume chranit zniceni elekroniky v dome napriklad svodici nebo to jsou vyhozené prachy, pokud ano jake doporucujete?

Jistice, jake doporucujete pouzivat jistice, myslim kam a jake charakteristiky pouzit a pripadne doporucte znacku s dobrym pomerem vykon/cena, ve velkoobchodech  protezuji Moeler ci ABB, ale ....
Podobne proudove chranice?

Predem dekuji
Tom

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
 

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 4168 (20090618) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz
 
 

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 4168 (20090618) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz
 



Další informace o konferenci Hw-list