ADUM1400 Digitalni izolator na plovoucim napeti?

j.Krajinka@seznam.cz j.Krajinka@seznam.cz
Neděle Červenec 26 20:50:31 CEST 2009


Vsak proto se ptam :-)
Pro upresneni ADUM 1400 jsou v Wide SOIC 16 pouzdru a uvadi se u nich izolacni pevnost 2.5kVrms nikde se nepise, ze by to muselo byt zalite tak snad vedi co pisi.
 

>Pouzival jsem kdysi adum1200 a adum1201. Pokud se nemylim, vevnitr je jakasi
'onchip' forma izolacniho transformatoru, takze cipy neprenaseji
stejnosmernou slozku (adum1400 neznam). izolacni pevnost soucastky je myslim
ok, problem vidim spise v dodrzeni izolacni vzdalenosti na pcb. Myslim ze na
standardni sitove napeti se u optoclenu pouziva minimalni izolacni
vzdalenost 1cm. Pro 500V musite tuto hodnotu patricne 'upravit'. Vzhledem k
tomu ze adum jsou soucastky v so8 pouzdru, je jejich pouziti v tomto
provedeni v zasade nemyslitelne (tedy pokud chcete dodrzovat alespon trochu
izolacni vzdalenosti).