ADUM1400 Digitalni izolator na plovoucim napeti?
Pavel Hudecek
phudecek@tiscali.cz
Neděle Červenec 26 20:16:33 CEST 2009
Zde je nutno rozlišovat, zda se jedná o izolaci pracovní, nebo bezpečnostní.
Pro bezpečnostní je např. na 230 V potřeba 2,5 kV pevnost součástky a
povrchovou cestu min. 10 mm na desce, nebo zalití. Na pracovní izolaci stačí
dodržet výrobcem deklarované max. parametry a několik mm (nepamatuji si
kolik norma žádá) na DPS.
Docela by mě zajímalo, co je to za aplikaci, že je tam 500 V DC, navíc tak
přesných, aby se tazatel mohl zabývat sčítáním s 5 V v napájení IO.
PH
From: "dejfson" <dejfson@gmail.com>
> Pouzival jsem kdysi adum1200 a adum1201. Pokud se nemylim, vevnitr je
> jakasi
> 'onchip' forma izolacniho transformatoru, takze cipy neprenaseji
> stejnosmernou slozku (adum1400 neznam). izolacni pevnost soucastky je
> myslim
> ok, problem vidim spise v dodrzeni izolacni vzdalenosti na pcb. Myslim ze
> na
> standardni sitove napeti se u optoclenu pouziva minimalni izolacni
> vzdalenost 1cm. Pro 500V musite tuto hodnotu patricne 'upravit'. Vzhledem
> k
> tomu ze adum jsou soucastky v so8 pouzdru, je jejich pouziti v tomto
> provedeni v zasade nemyslitelne (tedy pokud chcete dodrzovat alespon
> trochu
> izolacni vzdalenosti).
Další informace o konferenci Hw-list