Zdravim,
hladam, hladam, asi blbo, lebo neviem najst. Podla toho co som
nasiel plati, ze 2.5mm2 vodic sa moze istit 16A isticom, ale
plati to pre vodice v stene, ktore maju dostatocne chladenie.
Potreboval by som ale vediet, ci je mozne istit 16A isticom aj
vodice ulozene v plastovej montaznej liste (alebo v liste okolo
plavajucej podlahy). Konkretne ide o zasuvku pre elektricky
sporak (3,0 kW nom.) v byte, teda obcasne pouzitie, nie
konstantne zapnuty spotrebic (aj ked to je v principe
vedlajsie). Kabel je 4x 2,5 CYKY (okruhly).
Dakujem za radu.