Re: OT - doporučte UPS
Zdenek Aster
zdenek.aster@seznam.cz
Středa Červenec 22 08:38:35 CEST 2009
To uz je skoro pri te cene lepsi centrala+bezne ups ne :-D.
Zdenek Aster
----- Original Message -----
From: "Jiri Nemecek" <jirry@centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, July 22, 2009 8:07 AM
Subject: OT - doporučte UPS
Zdravím všechny,
budeme kupovat 10kVA UPS a zatím nám přišly tyto nabídky:
- Chloride Linear Plus
- Aros Sentinel XR
- Aros Sentinel 5 Plus
- APC Smart UPC RT
Chci se zeptat, jestli s nějakou z nich máte osobní (dobrou či špatnou)
zkušenost. Já znám hlavně APC a s ním určitě nebudeme mít problém,
vychází ale asi o třetinu dráž.
Díky a pěkný den, Jirka