Detekce odberu/zapnuteho PC?

k.novo k.novo@seznam.cz
Úterý Červenec 21 22:44:24 CEST 2009


Mam tu oboji a rozdil v tom je sakra veliky, 
PPT4/H 1000 je merici trafo stavene s durazem na linearitu od 0.1 do 30A je vice mene linearni,
PS1/V 100 je naproti tomu spise takovy detektor,u ktereho je jiste max to, ze neco ukaze, ale linearita spise neni a jadro se presyti jiz o rad drive. Mozna proto tomu rikaji snimac :-)

Kdyz zde je jiz toto tema hodi do placu take podobny dotaz.  Ma nekdo napad jak detekovat proud vyssi nez rekneme 50mA RMS a to tak, ze merenim ubytku napeti na spinacim kontaktu rele? :-)
Jaky je vlastne odpor kontaktu prumerneho 16A relatka s AgNi 90/10 kontakty?

KN


>Vy ste pochopili, aky by mal byt medzi nimi rozdiel (okrem ceny) ??
Ja teda nie. Ale pre toto pouzitie urcite vyhovie hocico.



                                                Milan  Mlynarčík



----- Original Message -----
From: "gatilo"

Pmec dela primo "proudove snimace", PS1/x PS2/x , jsou levnejsi nez trafa.