Proudova zatizitelnost vodice - transformator
Vláďa Anděl
vaelektronik@vaelektronik.cz
Pátek Leden 16 23:49:38 CET 2009
Záleží na velikosti trafa.Čím menší, tím lépe vychází poměr povrch/objem a
zatižitelnost je vyšší. Pro trafa spínaných zdrojů jsou různé programy na
ztažení u výrobců feritů. Počítají ztráty v mědi, v jádru a oteplení. Když
se podíváte na proudovou hustotu ve vodiči u malého tráfka, asi se budete
divit :-)
Anděl
----- Original Message -----
From: "Martin Záruba" <swz@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, January 01, 2009 10:11 PM
Subject: Re: Proudova zatizitelnost vodice - transformator
Matne vzpominam, ze 3A na mm2
Martin Zaruba
----- Original Message -----
From: "Marek Sembol" <hwm.land@gmail.com>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, January 16, 2009 10:05 PM
Subject: Proudova zatizitelnost vodice - transformator
S jakou proudovou zatizitelnosti vodicu se pocita pro transformatory?
Vsude nachazim jen informace pro volne vodice, vodice ve zdi, v zemi,
...
Diky,
Marek