Rizeni zarovky na 230V
RV
vicek.radek@cpost.cz
Středa Leden 14 16:12:08 CET 2009
Nejdriv overim jak se tohle osvedci.
Nicmene muze mi overit, ze pocitam dobre? Ja jen abych uz uplne nezakrnel.
Kond ma 5uF a zarovka 60W pripojeno seriove na 230V/50Hz.
Kapacitance kondu je 1/(C*2*pi*f)=> 1/0.000005*6.28*50 tedy 637 ohmu.
Zarovka bere bez kondu proud 60W/230V tedy 0.26A.
Jeji odpor je 230V/0.26A tedy 884 ohmu.
Kapacitance a odpor zarovky tvori delic o celkovem odporu 637+884=1521 ohmu.
Proud delicem je 230V/1521ohmu tedy 0.1512A.
Na zarovce tedy bude vykon R*I^2 tedy 884ohmu*0.1512^2 tedy 20.2W.
Samozrejme jsem zanedbal nezanedbatelnou :-D zmenu odporu vlakna te
zarovky pri jinem prikonu - odpor bude mensi.
Radek Vicek
Saša Svobodová napsal(a):
> Hezke odpoledne,
>
> to urcite ano, ale ta tlumivka zase bude topit. Nebo zkusit tlumivku
> i kondenzator soucasne? :-)
>
> Z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje
>
>
> Saša K. Svobodová
Další informace o konferenci Hw-list