Plynovy kotel se sbernici
Martinik Ales
amartinik2@atlas.cz
Čtvrtek Leden 8 22:56:49 CET 2009
Opentherm maji skoro vsechny moderni kotle v Evrope - tedy pokud nemaji
sbernici EbV (=RS485 s diferenci 6V) nebo TEM4 (seriova linka s napajenim) nebo dalsi 2 formaty (v Evrope).
Americane maji Enviracom.
Opentherm je dvoudratova sbernice, master (=regulator) vysila zmenou napeti z 6V na >11V, slave (=kotel)
pak zmenou proudu z cca 6mA na cca 12mA. Rychlost je 1000Baud presne, kodovani Manchester,
zprava ma konstantni delku (tusim 6 byte), zabezpeceni 1 paritnim bitem (cili nic moc).
Taha se normalni dvoulinkou do delky max 100m. Rychlost komunikace = 1 zprava za sekundu.
Je definovano nekolik set zprav, da se ridit a zjistit temer vse o kotli.
Napr kondenzacni kotel Baxi HT Prime - mam doma. Elektronika Siemens LMU 34B - ta se pouziva v mnoha modelech.
Doporuceny regulator QAA 73 - Opentherm, ktery umi i "interni" pakety - na nastaveni kotle neni treba PC !!!
Info na www.opentherm.eu a www.baxi.cz (vcetne instalacniho manualu ke kotli).
Ales Martinik
>-----Original Message-----
>
>From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
>
>Behalf Of Lukáš Grepl
>
>Sent: Thursday, January 08, 2009 6:17 PM
>
>To: HW-news
>
>Subject: Re: Plynovy kotel se sbernici
>
>
>
>> Nakonec mi odpovedeli z buderusu,
>
>> ale maji to hodne omezene.
>
>> Ke kotli se da pripojit modul EM10 s analogovym vstupem 0-10V (alespon
>
>tady
>
>> je to standartni),
>
>> kterym se da ridit bud vykon nebo teplota vody.
>
>> Zpet pak kotel hlasi jen sbernou poruchu.
>
>
>
>Odobný interface pro řízení kotle signálem 0-10V má vícero výrobců,
>
>řídili jsme takto několik kotlů. Pokud se dobře vzpomínám, tak by to měl
>
>umět minimálně Baxi a Vaillant.
>
>
>
>Jinak asi OpenTherm. Ale s tím žádné zkušenosti s tím nemám.
>
>
>
>Lukáš Grepl
Další informace o konferenci Hw-list