Fw: [OT] Termostat ku plynovemu kotlu.

Vladimir Nerud newlad@centrum.cz
Sobota Leden 10 12:12:57 CET 2009


Dobry den

 1) bezny prostorovy termostat reguluje ON/OFF, ale vetsina novejsich kotlu
 ma horaky s modulaci plamene a ta udrzuje teplotu vody co neblize 
nastaveneho maxima.
 2) maximalni ucinnost je pri 100% vykonu horaku, ale moderni kotle namaji
 ten rozdil nijak zavratny, tak 3-7 %. Drive to ovsem byvalo mnohem vice, u
 stare Mory 669 se uvadelo az 25%
 3) vyhodnost (a nevyhodnost) otopne soustavy s co nejmensi setrvacnosti je
 na samostatnou diskusi
 *******
Mozna bych doporucil tento typ:
 http://www.elbock.cz/dratove-termostaty-pt10/page.php?def=product&id=120
 Oproti Vami vybranemu ho lze programovat a cena neni moc vysoka. Vseobecne
 termostaty od Elektrobock se docela dobre ovladaji. Oproti nekterym jinym.

 VN

 *******************************
>
> Ještě jsem zapomněl dodat, že "normální" kotle se regulují jen ON/OFF.
> Hořák je konstruován na nějaký výkon, při kterém má optimální účinnost.
> Škrcení výkonu (u malých kotlů pro RD s jedním hořákem) účinnosti moc
> neprospívá. Tepelná soustava má celkem velkou tepelnou setrvačnost, t.j.
> je lepší jet na plný výkon nebo netopit vůbec.
>
> P.
>
>
> Richard Kaliciak napsal(a):
>> v dome mame plynovy kotol Junkers, typ teraz neviem. Pouziva sa na
>> zohrievanie vody a na kurenie. Zatial je kurenie zapojene bez termostatu
>> v izbe, je to nastavene iba niekde na kotli.
>> Ako vlastne funguje priestorovy termostat? Je to len ON/OFF signal alebo
>> nejaky spojity 4-20mA?
>> Dal by sa pouzit napr. tento?
>> http://www.gme.sk/cz/index.php?page=product&detail=759-265
>> Pripadne doporucte nieco.
>
>
> __________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 3756 
> (20090110) __________
>
> Tuto zpravu proveril ESET Smart Security.
>
> http://www.eset.cz
>
>
> 



Další informace o konferenci Hw-list