Ta TUV se spousti napriklad ve 2 rano po dobu 4+4 hodin pro ranni a 
vecerni pouzivani.
Na samolepce jsou 3 kody prvni sazba, druhy kotel 20h, a treti tuv. 
Sazba meni pocitani elektromeru KOTEL a TUV cekaji na kod, kod pro 
KOTEL  jde vetsinou soucasne se sazbou.
LK

pm napsal(a):
> sazba je D45 tj jak pise brandejs 20h NT  jen uplne dobre nerozumim tomu 
> aby se TUV ohrivala jen 8h denne kdyz mam NT 20h denne , takto je voda 
> studena
>
>
>
>
> brandejs napsal(a):
>   
>> Zleva 1. kontakt ovladá sazbu v elektroměru (VT/NT), druhý kontakt ovládá
>> el. topení a 3. ohřev TUV. Druhý a třetí kontakt je vyveden mimo plombovanou
>> část pro ovládání spotřebičů
>> (stykač topení a TUV). Někde je to ovládané nulou, na např. Severni Moravě
>> fází.
>>
>> Pokud máte např.přímotopnou sazbu D45, 20h denně máte NT (1. kontakt).
>> Souhlasně s tím se
>> ovládá 2. kontakt (topení). Kód 3. kontaktu TUV je zařazen do relací tak,
>> aby se bojler nabíjel
>> max 8h denně při NT. Jsou tam ještě další podmínky, např. jak max. dlouhá
>> může být přestávka v topení (ty 4hVT denně).
>>
>> CEZ má ke stažení kompletní harmonogram HDO 
>> na_http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicke-informace/hromadne-dalkove-ovlad
>> ani.html.
>>
>> Stačí, když si z Vašeho HDO vypíšete kód
>> (je to na samolepce pod plexisklem - např. A1B4Dp2); a porovnáte s
>> harmonogramem.
>>
>>
>> P.B.
>>
>>   
>>     
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> __________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 3877 (20090222) __________
>
> Tuto zpravu proveril ESET Smart Security.
>
> http://www.eset.cz
>
>
>
>
>   



Další informace o konferenci Hw-list