Za jaskou el. praci plati CEZu domacnosti?

Jan Waclawek konfera@efton.sk
Pátek Únor 20 19:50:00 CET 2009


Aha, jasne, dakujem.

Pekny vecer!

Jano

-----Original Message-----
Mne je to srdecne jedno. Zatazenie turbiny generatorom zavisi IBA od CINNEHO
vykonu. Ci je prud do siete 30, 40 alebo  50A akurat troska meni straty na
ohmickom odpore vinutia. Generator mam predimenzovany (100A), tak je to
tolko ze to ani nestoji za rec.
Naopak - aj ak by mal generator (je to asynchronny) presne synchronne
obratky a teda dodaval do siete cinny vykon 0W, magnetizacny (jalovy) prud
generatora je asi 70A.  Ak by som nemal jeho kompenzaciu, tento prud by
pretekal zo siete.  Klasicky mechanicky elektromer nan neraguje (netoci sa),
akurat sa to koliesko trocha chveje.
Prud asynchronnych strojov (je jedno ci je to motor alebo generator) sa
podla zatazenia meni malo. Zatazenim sa meni hlavne pomer cinnej a
magnetizacnej zlozky.
Preto mam kompenzaciu tohoto MOJEHO jaloveho prudu. Potom zo siete ide iba
okolo 5A. Cez generator ide stale tych 70A, ktore sa "motaju" medzi
generatorom a kompenzacnymi kondikmi.
Aky je pomer jalovej a cinnej zlozky v sieti ( od inych odberatelov) sa ma
vobec netyka, to je starost rozvodnych zavodov.
Mne platia za vyrobenu CINNU energiu.