Detekce pruchodu sitoveho napeti nulou - mozna rizika?

Jan Martincek jano@martincek.com
Čtvrtek Únor 19 10:41:17 CET 2009


No vidite nad touto vecou sa vobec nezamyslame nakolko stmievame vykony ake
len chcete a tam sa na tieto smiesne prudy nikto nepozera. Otazka pri tom
vasom rieseni je preco nieste galvanicky oddeleny -ale to zrejme neriesite
lebo setrite elektrickou energiou.

Co sa tyka tlmivky: mame specialne navrhnute vlastne jadro, cela cievka
custom made - ale to ich musite kupit aspon 20k - je to vlastne cele
know-how ktore ludia v tomto businesee maju... teda ak neratame sinewave
ktory cievku nepotrebuje - ale v ghz robi pekny bodrel a sam viem o pripade
z jednej krajiny kde cely sinewave musel ist prec lebo rusil vsetko
naokolo...

Mimochodom to zapojenie co som poslal je od jedneho fandu - my pouzivame
uplne ine ktore nam vyhovuje - odber som nepocital...ale skusim ked sa budem
nuditi ;).





-----Pôvodná správa-----
Od: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] V
zastúpení j.Krajinka@seznam.cz
Odoslané: 19. februára 2009 10:30
Komu: hw-list@list.hw.cz
Predmet: RE: Detekce pruchodu sitoveho napeti nulou - mozna rizika?

Dimmer ne , ale principielne to same :-)
Predpokladam, ze vy ale stmivace vyrabite.

K tomu snimani, reseni s optronem je sice nejjednodusi, ale rekneme, ze mame
R=47k,  potom optronem tece 4.87mA, PF=0.707 a cele to zere 561mW,
nepredpokladam, ze to pri nesviceni neodpojujete od site tzn. jede to 24/7
tzn na jednom stmivaci to mame za rok cca 5kWh, pokud jich rocne prodate 10k
mame zde zbytecne propalenych 50MWh. Globalni dopady me zajimat nemusi, ale
pokud si domu dam 5ks takovych stmivacu prijde me to z rok na 25kWh tj cca
75Kc a kdyz zvazim, ze skoro nesvitim tak vice protavim v snimacich
optronech nez v ovladanem svetle :-)

Pokud pouziji tech 10ks 1M odporu a BC817 tak to zere jen 2.64mW coz je 212x
mene a za rok mi to sezere jen 0.023kWh/ks. Pricemz izolacni odpor je 10M a
izolacni napeti 3000V.
Nebo jsme neco prehledl?

Kdyz vyrabite ty dimmery, jak resite "tlumice" okolo triaku, jake civky
pouzivate a pripadne jake C, C+R atd.

Dekuji

JK





Pan riesi dimmer? :) A cievky bude mat ake?

>Najjednoduchsie je to urobene takto:

http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer/zc_sch.gif

osobne pouzivame nieco ine co sa nam do nasich dimmrov hodi lepsie ;)


-----Pôvodná správa-----
Od: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] V
zastúpení j.Krajinka@seznam.cz
Odoslané: 18. februára 2009 19:00
Komu: hw-list@list.hw.cz
Predmet: Detekce pruchodu sitoveho napeti nulou - mozna ryzika?

To ma logiku, pak je teda idealni vykaslat se na metalizovane odpory velkych
rozmeru a pouzit
2 x 5ks po 1M v provedeni SMD 0805, cimz mame na odporu ubytek  250V pri
dovolenem DWV 300V.

Asi to tak udelam, ale i tak ve me velky odpor budi vice duvery.

Jirka

Ja to chapu spise tak, ze po prilozeni prislusneho zkusebniho napeti, traba
tech 5kV, nesmi na zadne soucastce byt napeti vetsi nez je jeji nejvysi
dovolene. Takze kombinace 2M2 + 1k asi nebude to prave orechove.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

__________ NOD32 3866 (20090218) Information __________

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com





Další informace o konferenci Hw-list