dobry den
nevyzpytatelne se muze odparit :-) i Cu drat.
A pajeni norma nezakazuje, ani pro rozvadece v jaderne elektrarne.
Tedy presnej receno, ty socialisticke normy to nezakazovaly. U tech
soucastnych nevim, uz jsem dlouho zadny "atomovy" rozvadec nedelal.
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
--
Ivo Strasil napsal:
> Pokud vim, pajeni se na silnoproud moc nedoporucuje - nevyzpytatelne
> odpareni spoje pri pruchodu zkratoveho proudu. Vim to jenom z diskuzi na
> elektrika.cz - je to podlozene normou? Mate nejake zkusenosti s pajenymi
> spoji pri poradnem zkratu?
> Hezky den,
> Ivos
> jan.kuba napsal(a):
>> Vláďa Anděl napsal(a):
>>
>>> No já nevím - wago svorky používáme, jsou spolehlivé, ale ta představa že mi
>>> někde poteče 16A, má to vydržet 20 let a ten drát je chycený jen mezi 2
>>> břity, to tam radši dám ty šrouby a pořádně utáhnu.
>>> Anděl
>>>
>>>
>> Já jsem všechno pro jistotu "zakroutil", zaletoval OLOVNATOU pájkou a
>> pretahnul smrstovackou.
>>