Kontakty rele a indukcni zatez

Pavel Kadečka pavel.kadecka@gmail.com
Středa Únor 11 11:47:35 CET 2009


Něco se píše tady:

http://hw.cz/Firemni-clanky/Microrisc/ART1036-RELE--RELE.html

Taky bych zkusil zavolat výrobci, resp. technickou podporu
distributora. (Omron zřejmě tady:
http://industrial.omron.cz/cs/contact/omron_in_country/hotline/default.html
)

Pavel Kadečka.

On Wed, Feb 11, 2009 at 11:11 AM, Jan Kral <kral@fortech.cz> wrote:
> Zdravim vespolek,
>
> narazil jsme na to, ze u nekterych rele (napr. G6RN fi. Omron) neni v
> datasheetu uvadeny proud jaky snesou kontakty pri indukcni zatezi. U tohoto
> typu pisi pouze zatez rezistivni. Je mozne takovymto rele spinat indukcni
> zatez a pripadne s jakym proudem mohu pocitat, ze by kontakty mely prezit?
> Je mi jasne, ze ten proud bude o dost nizsi nez u odporove zateze.
>
> Diky JK



Další informace o konferenci Hw-list