Mam to udelane tak, ze kapilarovy termostat je tesne na hornim vyvodu
vymeniku krbu a regulaci zajistuje termostaticky smesovaci ventil. Bez
problemu jej lze zapojit takto "obracene" a reguluje. Cele je to zapojene na
vystupu kondenzatoru z tepelneho čerpadla. Funguje to naprosto bez problemu.
Jeste nez zapne obehove cerpadlo, beha to (sice pomalu) samotizi. Kvuli TC
tam jeste musela byt jedna zpetna klapka, protoze pokud je smes ventil
zavreny, nemohla by proudit voda z vymeniku TC. Ma to jedinou drobnou vadu:
pokud se v krbu netopi, ale bezi TC, smesovaci ventil malinko podchazi a
trubka k vymeniku je vlazna. Druha je ale studena a vymenik taky.
Martin Zaruba
----- Original Message -----
From: "Lubor Otta" <butan@geoinvest.cz>
To: "hw hw" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Monday, February 09, 2009 3:50 PM
Subject: OT: Krbova kamna s vymenikem
Zdravím konféru.
Projektuji kamna na chalupu a váhám jak zabránit kondenzaci spalin ve
výměníku a zároven zajistit rychlé roztopení.
Jde o kamna 12kW, a asi 3 radiátory v okruhu.
Doporučovaná řešení od výrobcu kotlu a kamen:
laddomat od Atmosu
termoventil esbe TV60, dnes už řadaVTC
Levnější řešení která mně napadla, tedy nevyzkoušené:
Doprostřed výměníku přiložit termostat, a spínat s ním oběhové čerpadlo.
Použít termostatický směšovací ventil, jakým se omezuje teplota TUV do
sprch třeba ve školách, proti opaření.
Dík za názory a zkušenosti z praxe.
Lubor
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list