Krbova kamna s vymenikem
Dee Jay
deejay@email.cz
Pondělí Únor 9 18:01:38 CET 2009
Kritické ? - pochopitelně termostst by měl být v místě, kde je nejvyšší
teplota vody - jinak nemáte zaručeno zda o půl metru dál už to nevaří (tedy
pokud se voda nehýbe). Měli jsem trochu problém s nastavováním toho
kapilárového termostatu - občas už začal výměník "pobublávat " a na nějaké
přesné nastavování to nebylo. Takže jsem volili radeji nižšší teplotu pro
spouštení čerpadla a pak to fungovalo spolehlivě.
Ovšem jednou majitel přetopil ... Naložil plný krb a protože se mu zdálo že
čerpadlo rachotí dal ho na malé otáčky ... Parní lokomotiva-hadr
DJ
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Lubor Otta
Sent: Monday, February 09, 2009 5:03 PM
To: HW-news
Subject: Re: Krbova kamna s vymenikem
A je umístění toho termostatu kritické? Nebo stačí příložný termostat hned
na výstup z výměníku? Moje kamna ho samy nemají.
Akumulační nádrž neplánuji, to snad kdybych tam bydlel trvale...
Lubor
Dee Jay napsal(a):
> Kreslil jsem ovládání krbové vložky s teplovodním výměníkem pro
> jednoho zákazníka a celek fungoval asi takhle:
>
> -součástí výměníku v krbu byl kapilárový termostat s nějakou blíže
> neurčenou hysterezí (bězný bojlerový nebo kotlový typ) tento ovládal
> oběhové čerpadlo, které "nabíjelo" akumulační nádrž-tato byla spojena
> s hlavním rozdělovačem domu (byl sem napojen další zdroj tepla-plynový
> kotel) Celé to bylo napájeno ze záložního zdroje (
> http://ptacek.e.sweb.cz/nzuni%20cz.htm
> vypadá jako bastl ,ale funguje :-) jako zásobárnu energie používá
> autobaterii) ten záložní zdroj má na sobě teplotní čidlo a
> nastavovátko umožňující ovládání oběhovky dle teploty, to jsem ale
> nepoužil vzhledem k osazenému termostatu. Dále bylo zařízení osazeno
> mechanickými bezpečnostními prvky a to vřele doporučuji - už se to
> vyplatilo / jednim znich je zhášecí mechanismus přímo na výměníku
> který při extrémním přetopení prskne vodu z topného okruhu dohniště
> (děsný efekt,ale lepší než vobouchnout) druhý mechanismus chrání před
> přehřátím akumulační nádrž / tam dojde k průtoku studené vody hadem
> pro ohřev TUV přímo do kanalizace, třetí je běžný pojišťovák.
> Zároven mohu vřele doporučit instalovat akumulační nádrž - výměník je
> totiž tepelný zdroj s poměrně velkým výkonem avšak dodávaný nárazově a
> vy tu energii nusíte někam uložit/a co si budeme říkat do dnešních
> plechových radiátorů s měděným potrubím toho moc nenaakumulujete.
> Dobrou věčí může být vyvedení několika ledek indikujících teplotu
> topného okruhu a nějakého pípátka poblíž topidla - upozorní vás to na
> to zda přikládat nebo ne a také varuje když je moc pod kotlem. Ideální
> by byla nějaká klapka co by dokázala rama regulovat hoření.
> To je pro začátek vše.
> Mj. žádnou kondenzaci jsme nepozorovali, protože termostat zapíná
> čerpadlo řekněme kolem 60-70stupnu takže větší množství chladné vody
> se tam nedostane.
>
> DJ
>
>
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list