Plesnive trafo (neni patecni OT)

pyjan pyjan@tiscali.cz
Pátek Únor 6 23:59:43 CET 2009


Pokud se dobře pamatuji, mělo by se izolační trafo zkoušet napětím 4kV 
po dobu 15ti minut.  Určitě na to existuje nějaká norma.

Saša Svobodová napsal(a):

>Hezky vecer,
>
>    merila jsem jej 2500V po dobu asi jedne minuty. Vinuti proti sobe a 
>proti kostre. Jinak stav merit neumim, pokud to je spatne, tak mi prosim 
>poradte jak na to. Proti kostre je stav o neco lepsi nez civky mezi sebou.
>
>Z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje
>
>
>					Saša K. Svobodová
>
>
>
>*****************************************************************
>
>            www: http://www.zirafoviny.cz
>
>           mail: sasa . svobodova      @            centrum.cz
>   mobilni mail: svobodova . sasa      @       vodafonemail.cz
>	         sasa . svobodova . ul @       vodafonemail.cz
>
>            ICQ:  260 344 186
>
>Analogova pošta: na pozadani ;-)
>
>*****************************************************************
>
>
>
>jan.kuba napsal(a):
>  
>
>>gatilo napsal(a):
>>
>>  
>>    
>>
>>>6.2.2009, 21:14:32
>>>
>>>To trafo ma izolacni odpor 200M,
>>>      
>>>
>>Zalezi, jak byla izolace merena. Verim, ze  alespon pri 500V a tak jak 
>>se ma merit.
>>    
>>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>  
>
------------- další část ---------------