Detekce pruchodu sitoveho napeti nulou - mozna ryzika?
j.Krajinka@seznam.cz
j.Krajinka@seznam.cz
Středa Únor 18 19:00:14 CET 2009
To ma logiku, pak je teda idealni vykaslat se na metalizovane odpory velkych rozmeru a pouzit
2 x 5ks po 1M v provedeni SMD 0805, cimz mame na odporu ubytek 250V pri dovolenem DWV 300V.
Asi to tak udelam, ale i tak ve me velky odpor budi vice duvery.
Jirka
Ja to chapu spise tak, ze po prilozeni prislusneho zkusebniho napeti,
traba tech 5kV, nesmi na zadne soucastce byt napeti vetsi nez je jeji
nejvysi dovolene. Takze kombinace 2M2 + 1k asi nebude to prave
orechove.
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
--
j.Krajinka@seznam.cz napsal:
> Izolacni pevnosti se rozumi, soucet napetove odolnost vsech soucastek mezi fazi a nulakem?
> Mohu tedy pouzit 2 x 2M2 1W Metal Oxid Resistor s Dielectric
> Withstanding Voltage 350V + 2 x 1k SMD 0805 resistr s DWV 300V
> smerem od faze a to same ve smeru od nulaku.
> 2*(350+350+300+300)=2600V ?
> Stejne tak bych tedy mohl pouzit 2 x 5 ks 1M 0805, ktere maji DWV
> 300V tedy celkove 3000V a zabere to mene mista, ale pouziti tech 1W
> metal oxidovych oblud ve me pocitove budi vetsi duveru nez pidi 0805.
> Dekuji J.K.
>>Ovsem za predpokladu, ze dodrzite prislusnou napetovou pevnost.
> Coz je snad 2.5/5 kV pro I/II izolacni tridu.
> Bezne nozickove R 0207 byvaji tak na 500V, podle toho je treba jich pouzit 5-10ks v serii.
> Nebo pouzit C tridy Y2 v serii s R a posun faze kompenzovat vypoctem.
> S pozdravem Pavel
> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
Další informace o konferenci Hw-list