Re: Detekce pruchodu sitoveho napeti nulou - mozna ryzika?
j.Krajinka@seznam.cz
j.Krajinka@seznam.cz
Středa Únor 18 17:00:06 CET 2009
Izolacni pevnosti se rozumi, soucet napetove odolnost vsech soucastek mezi fazi a nulakem?
Mohu tedy pouzit 2 x 2M2 1W Metal Oxid Resistor s Dielectric Withstanding Voltage 350V + 2 x 1k SMD 0805 resistr s DWV 300V smerem od faze a to same ve smeru od nulaku.
2*(350+350+300+300)=2600V ?
Stejne tak bych tedy mohl pouzit 2 x 5 ks 1M 0805, ktere maji DWV 300V tedy celkove 3000V a zabere to mene mista, ale pouziti tech 1W metal oxidovych oblud ve me pocitove budi vetsi duveru nez pidi 0805.
Dekuji J.K.
>Ovsem za predpokladu, ze dodrzite prislusnou napetovou pevnost.
Coz je snad 2.5/5 kV pro I/II izolacni tridu.
Bezne nozickove R 0207 byvaji tak na 500V, podle toho je treba jich pouzit 5-10ks v serii.
Nebo pouzit C tridy Y2 v serii s R a posun faze kompenzovat vypoctem.
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
--
Milan Mlynarčík napsal:
> Bezne sa to pouziva. Normam to (pokial viem) neodporuje.
> Vlastna skusenost - za najlepsie povazujem "stare" ruske z rady MLT.
> Su prakticky vecne. Ani nepamatam, kedy som videl odideny.
> Za par drobnych ich mavaju Hadex, Tipa, ...
Další informace o konferenci Hw-list