*SPAM* Re: Po obnovení el. padne jistič
RV
vicek.radek@cpost.cz
Středa Prosinec 9 13:30:24 CET 2009
Ja jsem asi fakt zabrzdenej - preci pokud ma nekdo potrebu spinat vetsi
prikon tak si koupi jine rele, ktere to snese ne? Ja jsem jen uvedl
konkretni priklad toho co jsem zrovna vcera vestavoval do zdroje. Nikde
jsem nepsal, ze si tohle konkretni zarizeni ma tazatel zapojit na
zpozdeni nabehu PC ucebny se 100ks PC pracovist.
V tom zarizeni jsou tusim dva 11W odpory 27R paralelne lze je rozpojit a
vyuzit jen jeden nebo jako dve ruzne sekce.
Jinak si myslim, ze vetsina zdroju se po te 1.5s uklidni a chova se
dosti zpusobne, takze bych se nejakych brutalnosti prilis nebal.
Rozhodne mi tohle prijde jednodussi reseni nez do kazdeho spotrebice
montovat pozistor.
Pokud by to uz nekdo nevyrabel tak to proste vezmu a dam do krabice a k
tomu nejake signalni traficko 24V/2W a jedna snura dovnitr a zasuvky ven.
Radek Vicek
Pavel Kadečka napsal(a):
> Spínat můžu, ale nevím jistě, jestli to bude fungovat až pro těch
> 2,4kW neodporový zátěže. Pokud je jmenovitý proud kontaktu relé 10A,
> je to hodnota pro odporovou zátěž.
>
> Odpory sice ztlumí proudový náraz, ale bude na nich úbytek a ten bude
> tím větší, čím větší bude ta zátěž za nimi. 2,4kW odpovídá pro 230V
> odporu 22 ohmů, pokud máte ty omezovací odpory třeba 10 ohmů, bude na
> nich cca 1/3 z 230V (cca 77V, ale je to nepřesná úvaha, protože zátěž
> nebude odporová). A ten kontakt nespíná odporovou zátěž, ale
> přemosťuje ji, takže vlastně spíná do kondenzátoru (nebo toroidu) ne
> 230V, ale menší napětí, tj. třeba těch 77V.
>
> Další věc je dimenzování těch omezovacích odporů, taky by za tu 1,5s
> mohly stihnout zasmrdět spáleninou ;)
>
> Pokud to teda není hotovej výrobek o kterým výrobce tvrdí "vhodné pro
> spínání induktivní nebo kapacitní zátěže až do 2,4kW.
>
> P.K.
More information about the Hw-list
mailing list