reverzace 3f motoru
Petr Simek
psimek@jcu.cz
Úterý Prosinec 8 14:38:11 CET 2009
On Tue, 8 Dec 2009, Pavel Kadečka wrote:
>>> poradte prosim jak jinak nez dvema stykaci reverzovat 3f motor, cca 150W
>>> stykace mi dost rusi , pomuzu si nejakym polovodicovym rele? nerad bych
>>> ale navysil cenu oproti 2 stykacum
>>
>> Co treba 3x SSR se spinanim v nule (nebo jedno 3f) a stykac. Stykacem
>> prepinat smer (pripadne vykonovym bistabilnim rele) a pomoci SSR to
>> zapinat. Odrusovaci RC cleny pochopitelne vhodne i zde.
>
> Jak chcete spínat v nule 3x400V napájení pro 3f motor? Viz.:
Jednak nikdo nepsal ze jde o 3x400V , motor klidne muze byt do hvezdy
3x230V , druhak existuji 600V SSR . Trifazove SSR jsou 3x jednofazove
na spolecnem chladici .
Jestli mate problem s tim ze tri faze nikdy nejsou naraz v nule, ja s tim
problem nemam. Nastavite sepnuti a elektronika to sepne kdyz faze prochazi
nulou, tedy postupne. Pripadne existuji SSR ktere spinaji okamzite
nezavisle na pruchodu nulou.
> Pavel Kadečka.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
More information about the Hw-list
mailing list