dobry den, 
to me se zase v objektu kde je caa 30 pc, ruzne pohazeno, jsou na ups,
kazdej ma svoji, je agregatv 160kW ( LDN ), pokud vypadne napajeni,
objekt do 15s najede na nahradni zdroj. pokazde, vzdy se ruzne spolehlive
vyresetovat ne PC ale UPS!( ruzny pocet ). ty chytrejsi mi rekly v logu
ze probehl interni reset. takte jsem pred kazdou zbastlil udelatko s
PIC 10f200 a jednim relatkem, ze po privedeni napeti si pocka od 10s
po 1 minutu na ustaleni napajeni a pak se pripoji k siti. podle me to
shazovalo ruseni ( jiskreni ) ktere vznikalo po pripojeni agregatu k
objektu na fakt velkym stykaci. postupne zapojovani ups je kvuli napetovym
razum ( ono kdyz se pripoji najednou 30 ups je to taky rana ). od te
doby vse OK.

MIRA

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "'Ing. Libor Konečný'" <support@mikrovlny.cz>
Komu: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Předmět: Re: Elektrocentrála - napájení PC
Datum: 3.12.2009 - 11:17:13

> Mam obycejnou benzinovou centralu  3kW  (nejlevnejsi
> srot s nadrzi 15 l
> za 6000Kc pred dvemi lety)  na servery, ktere jsou
> za ups TRUST 1000VA a
> spolehlive ji centrala dobije, centralu mam i s moznosti
> pridani otacek,
> tim je mozne zvysit vystupni napeti.
> Nektere ups nepracuji protoze  jsou nastaveny pro start
> na vyssi napeti,
> nez dodava centrala, SMART APC ma moznost tyto hranice
> nastavit.
> 
> Nicmene v dnesni dobe bych si uz koupil invertorovou
> centralu, myslim si
> ze je to idelani reseni pro zalohu elektroniky, mala
> hlucnost, vyssi
> vykon = mensi spotreba, mensi rozmery.
> 
> LK
> 
> 
> Vladimír Franek napsal(a):
> > Zdravím,
> > máte prosím někdo zkušenost s používáním
> > elektrocentrály k napájení
> > > PC ? V lokalitě kde dochází k celodenním výpadkům
> > je umístěno 10 PC
> > > a server, vše na UPSkách nicméně při delším
> > výpadku UPS "dojdou".
> > > Předpokládám, že by vyhověla centrála 6-10
> > kVA, ale mám informace,
> > > že s některými systémy nepracují UPS, popř.
> > po naběhnutí centrály
> > > dojde k poškození některých UPS. Dík za každou
> > info. Vladimír
> > >
> >
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list@list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >
> >   
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




More information about the Hw-list mailing list