Bistabilni rele terminologie?
Pavel
hw@itherm.cz
Čtvrtek Srpen 6 10:13:19 CEST 2009
nejde nahodou o to ze jmena kontaktu se vetsinou jmenuji NO a NC (normaly
open a normaly connect) tzn. by se melo dat vyvodit ktera civka co udela?
Pavel
----- Original Message -----
From: "Tomáš Tomáš" <tom.tore@seznam.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, August 06, 2009 10:05 AM
Subject: Bistabilni rele terminologie?
V dokumentaci Schrack je u prepinaciho bistab. rele s dvema civkami uvedeno:
civka A1 pritah
civka A2 navrat
At o tom premyslim jak premyslim tak mi neni jakne co tim chtel basnik rici
kdyz jsou u bistab. rele obe polohy "rovnocene".
Da se z toho nejak zjistit ktera civka sepne, ktery vyvod rele?
Tom
P.S. Odmerit si to nemohu, protoze bistab. rele je skoro nesehnatelna vec a
musi se objednavat s dodaci lhutou cca 4 tydny a ja bych mezitim rad pohnul
s navrhem.