Prepetova ochrana?
k.novo
k.novo@seznam.cz
Pondělí Srpen 3 02:12:31 CEST 2009
Docela by me zajimalo jak to cele vzniklo, tedy odkud kam a co :-)
Odesel IC sitovky na desce ASUS P6T tusim Marvell, podle meho v tom ma ASUS nejakou botu, protoze za posledni dva mesice to je jiz druha takto odrachla sitovka o ktere vim. IC se prorazil a ma vice mene zkrat, respektive tece nim cca 1A ve standby PC.
OD sitovky vede kabel do switche cca 2m. Switch nema problem
KN
>U přepěťových ochran nejde jen o to, zapojit do obvodu obvyklé ochranné
prvky, ale hlavně při tom analyzovat celkovou situaci.
Např. síťovka je primárně chráněna oddělovacími transformátory, které jsou
její součástí (někdy je to takový větší jakoby IO, jindy jsou integrovány v
konektoru). Dokud napětí nepřekročí těch několik kV, co trafo vydrží, nic se
neděje. Proti přepětí zapojenému mezi vodiče kabelu nijak chráněna není, ale
to taky nemá moc jak vzniknout.
Zdroj je chráněn primárně proti přepětí ze sítě, tzn. rozdílu mezi
přívodními vodiči.
Když pak obojí zapojíme do PC, nastane situace, kdy pokud napětí z eth.
konektoru prorazí trafo, skrz IO projde patřičný proudový impulz a je po
něm. Pokud je hrana dost ostrá (tak, aby na indukčnosti vodiče PE vzniklo
dost velké napětí), může prorazit i izolaci primár-sekundár ve zdroji a tím
zničí diodu na sekundáru, tranzistor na primáru, ...
Chcete-li tedy ochránit nějaké zařízení, do kterého vede více skupin vodičů,
musíte zajistit, aby:
- Na všech skupinách byla paralelní přepěťová ochrana, která omezí rozdíl v
rámci skupiny a musí být dimenzována na proudy a náboje, které odtamtud
mohou přijít.
- Pokud možno galvanické oddělení všech skupin od chráněného zařízení, nebo
alespoň pro N skupin použít N-1 oddělení. Oddělení musí mít dostatečnou
napěťovou rezervu vůči paralelnímu svodiči (což je snadné u síťovky, zdroj
si asi jedině udělat vlastní:-).
- Přepěťový proud měl k dispozici relativně snadnou cestu mezi uzly svodičů
přepětí na všech chráněných skupinách, která nejde skrz chráněný celek.
V případě PC se síťovkou to tedy znamená, dát přepěťovou ochranu před
síťovku a její uzel propojit s uzlem ochran ve zdroji, nebo alespoň s
vodičem PE co nejblíže u zdroje.
Další věcí je prevence. Pokud např. celá soustava tvoří smyčku, kdy po jedné
straně místnosti vede 230 V, po druhé ethernet a celé se to uzavírá
adaptérem od switche, je výsledná soustava dost choulostivá. Paradoxmě velmi
pomůže, když navzdory silnoproudým normám potáhnete eth. kabel ve zdi
společně se silovým:-)
PH
Další informace o konferenci Hw-list