1ms akce pod WinXP
Slavomir Skopalik
skopalik@elektlabs.cz
Středa Duben 29 10:25:05 CEST 2009
Problem neni v OS.
Zkuste se podivat po SoftPLC, nebo ridicich systemem nekterych CNC stroju.
Sveho casu Citect mel softPLC (kernel, ktery spoustel WinNT jako jednu z
uloh)
s reakni dobou cca 100us.
Povidani na MSDN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms838340(WinEmbedded.5).aspx
Jinak u tech preruseni je jedinna zrada a to ta, ze se muze vyskytnout
preruseni z vissi prioritou a to Vas kod prerusit na predem nedefinovanou
dobu.
Velkym problemem byly IDE v PIO modu, dale pak pokud se objevil problem se
ctenim
z disku.
Pod MS DOSem se dal udelat generator obdelniku na par. port a chodil na
386sx do 50kHz.
Odkazy:
http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=9a48fcd19f&ctxp=home
http://www1.siemens.cz/ad/current/index.php?ctxnh=a527b64b59&ctxp=home&PHPSE
SSID=78c829e4bf42dc24d50d0ec784860aea
Slavek
>
> Problem přece neni v CPU, ale v OS.
>
> Tomáš