RE: Domácí automatizace po sto padesáté
Pavel Novotny
novotny.pp@atlas.cz
Pátek Duben 10 17:31:18 CEST 2009
Obecne mate pravdu, v ramci pokusu jsem zkouseli i 200W zarovku stmivanou
triakem," komunisticky fen" bez odrusovaciho C a tusim i nejakou svarecku
opet bez dopadu na prenos.
Ucelem pokusu bylo overit zda si prave muzeme "lajznout" ignorovat normu a
natahnout LAN v kabelovem zlabu. V jedne docela velke strojirenske fabrice
(cca 300 zamestnancu a hala precpana k prasknuti obrabecimi a jinymi stroji)
projektanti zapomeli na LAN rozvody a my prisli do haly kde bylo treba
pritahnout LAN k rade stroju a dalsich pracovist, pricemz to prakticky
jinudy nez zlabem, ktery pretekal silovymi vodici od 230 az po 500V neslo.
Pouzili jsme stineny LAN c5, odhadem - celkova delka kabelaze 1500m,
nejdelsi soubehy se budou blizit 50m v strojirenskem provozu , kde krome
rady NC center a klasickych obrabecich stroju byly i takove perly jako 50kW
zihaci pec nebo 100kW kompresor na "vzduch"
Pomalu to bude 10let a slape to dodnes, nejake mereni chybovosti jsme tam
nikdy nedelali a ani nepredpokladam, ze by tam siti prohaneli desitky GB
dat, ale uplny datovy klid tam take neni, vse je napojeno na centralu v SRN
a pobocku v USA a zatim klepu klepu nema problema, az bych rekl, ze bychom
radi natahli neco noveho :-).
Tezko nejak zevseobecnovat, ale z vyse popsanymi zkusenostmi jsem to pak v
baraku neresil a LAN natahal jak to prislo beznym Beldenem c5, jen cca 4
nejdulezitejni spoje u kterych jsem jednak predpokladal 1Gb rychost a byl
stavebne technicky nejkomplikovanejsi jsem pouzil LAN c6, spise protoze diky
oddelovacimu plastovemu krizi se s kabelem c6 hure manimuluje a tim padem je
nizsi nebezpeci ze se nekde zlomi nebo pretrhne a take jsem ho mel po ruce
:-).
Odhadem mam po baraku kolem 1 km LAN kabelu, ale vetsina je pro jine nez LAN
pouziti.
PN
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of gatilo
Sent: Friday, April 10, 2009 4:04 PM
To: HW-news
Subject: Re: Domácí automatizace po sto padesáté
10.4.2009, 16:00:51
dobry den
Ono ani tak nejde o prikon, ale o uroven ruseni. Kdyby jste misto
10kW( predpokladam ze slo o 3f asynchronak), zapojily neodsrusenou
cinskou vrtacku 500W s komutatorem, mohlo to dopadnout i jinak.
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
--
Pavel Novotny napsal:
> Sveho casu jsme delali pokus bezny LAN c5 20m omotany okolo cca 10m
siloveho
> privodu k 10kW motoru (nic zravejsiho jsme nenasli) prenos 5GB na 100 i 1G
a
> pri prenosu jsme ruzne zapinali, vypinali a zatezovlai ten motor. Zaver -
> bez dopadu na prenos dat.
> PN
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 3999 (20090410)
__________
Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.cz
__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 3999 (20090410)
__________
Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.cz
Další informace o konferenci Hw-list