nemuzete mi prosim trochu upresnit co to bylo za tip ?? prohledaval jsem celej vecer web + i prohlizel manualy a na zadnej menic s moznosti zapojenim 1f/1f/do 1kW jsem nenarazil.
tomik.   

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Jaroslav Buchta
Sent: Thursday, April 02, 2009 10:07 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: 0.5-1kW frekvencny menic

Co vim, tek nekterym menicum nevadi, kdyz se zapoji 1f motor mezi 2 faze - osobne jsem si hral, myslim s Omronem (nebo Siemens? ) Dokonce to bylo popisovano jako std. aplikace. Chodilo to pekne, motor byl s trvale pripojenym kondikem (ventilator)

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Kubat Tomas
Sent: Thursday, April 02, 2009 8:32 AM
To: HW-news
Subject: RE: 0.5-1kW frekvencny menic


jedna se hlavne o stojanovou vrtacku,(spousta remenic atd.) a pasovou pilu na zelezo. u ty vrtacky by asi prechod na 3f motor nebyl az takovy problem, ale u te pasovky je to odlitek z hliniku, kde neni normalni externi motor, prevod primo bez remenic.
tomik.    

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of vostrel@lit.cz
Sent: Thursday, April 02, 2009 8:23 AM
To: HW-news
Subject: Re: 0.5-1kW frekvencny menic

Nepujde, menic napise chybu. Co to je za 1f zarizeni? Pokud ma motor s rozbehovým kondikem, tak to nepujde, pokud se jedná o nejaké naradi tak klasický triakovy regulator.

K menici muzete pripojit i vetsi motor, jen nesmi zatizeni motoru prekrocit parametry menice. Vetsina umi kratkodobe pretizeni az o 150%.

Cituji z emailu od RV <vicek.radek@cpost.cz>:

> To urcite nepujde. Ty menice nejsou zadna blba zarizeni co jen 
> generuji frekvence posunute o 120st. Hlidaji vsechno mozne od 
> nesymetrie zatizeni, odpojeni fazi, umi se synchronizovat i na bezici 
> motor. Take rizene brzdi.
> 
> Dokonce staci na menic pripojit jinej motor, nez ktery je tam 
> nastaveny a uz menic vyhazuje chyby.
> 
> Radek Vicek
> 
> Kubat Tomas napsal(a):
> > dobry den.
> > jestli se jeste muzu take zeptat neco k tem menicu.
> > 1. potreboval bych pripojovat zarizeni vstup/vystup 1f, muzu pouzit 
> > menic 1f/3f a zapojit jen jednu fazi na vystupu ??
> > 2. lze pripojit za menic zarizeni s el. regulaci otacek ?
> >    potreboval bych totiz pripojit pilu, co ma regulaci otacek, ale
> >    hodil by se i pomaly rozjezd.
> > 6. jak kriticke je pripojeni zarizeni 850W k menici 750W, protoze
> >    by se jednalo o jedine zarizeni z nekolika kusu, co presahuje
> >    vykonem a cena za 1kw menic je uz dost jinde.
> > diky predem za info.
> > tomik. 	  
> > 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz 
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 




_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list