32 KHz odchylka 1 ppm (fakt zbytečně přesné, s teplotou to bude courat 3x
víc) pro odchylku 1 Hz potřebujete integrovat minimálně 30 s. 1 ppm je cca
0,1 s/den, 3 s za měsíc. Při integraci 10 s to dokážete nastavit na 10 s /
měsíc. To snad stačí. Ne?
Anděl
>No, ale jestli je chyba v radu 1s za mesic, tak pokud
>to ma clovek kloudne nastavit, musi to trvat dost dlouho, ne?
>
>p.t.
--
Petr Tomasek <http://www.etf.cuni.cz/~tomasek>