Re[2]: Zapojenie schodiskových prepínačov 3ks
Spolocnost Market.sk
mail@market.sk
Sobota Září 27 22:42:26 CEST 2008
Uz to niekto nakreslil...
Myslim ze naj. riesenie je:
http://www.abb-epj.cz/viewDocument.asp?document=3354&type=
> Nechce se mi to kreslit, tak zkusim popsat.
> Pri dvou krizovych (staci schodistove) vedete mezi vypinaci 2 vodice.
> Pri trech tyto dva vodice prerusite krizovym vypinacem. V jedne jeho
> poloze bude zapojeni vypadat jako bez nej, v druhe se vodice prekrizi.
> Tento prostredni musi byt krizovy (4 svorky), schodistovy ma 3 svorky.
> Zdenek
> Spolocnost Market.sk napsal(a):
>> Zapojenie schodiskových prepínačov 3ks – nezávislé ovládanie za pomoci troch vypínačov – jedno svetlo.
>>
>> Už sa to tu síce preberalo ale len 2ks prepínače. Potrebujem doma vmontovať osvetlenie do chodby,
>> ale za pomoci troch prepínačov. Nie dvoch kryžovych ale troch. To jest svetlo zapne hociktorý z vypínačov a aj zhasne svetlo.
>> Mám kúpený prepínač striedavý (kompletni ř. 6) aj prepínač krížový (kompletní ř.7).
>> Ďakujem za zaslanie schémy. mail@onicom.sk
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list@list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list