Jak na hlavni jistic
Petr Zahradnik
clexpert@clexpert.cz
Sobota Září 27 22:31:08 CEST 2008
Puvodni zprava ze dne 27.9.2008 od Glajc Pavel:
> Změř prosím indukčnost vodiče s nacvaknutým feritem, případně jeden
> či dva závity. A taky napiš přibližné rozměry feritu.
Nacvakavaci mam tyhle dva:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05500184
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05500185
Ten mensi, to je prd, 1,5uH jeden pruchod, 3uH dva pruchody. Vetsi
ferit dela 3uH na jeden pruchod, 8uH na dva pruchody, 19uH na tri
pruchody. Meril jsem jeden vodic prurez 0,75 mm2. Meric indukcnosti
neni zadny super presny merak, presnost +/- 3% + 3d a mereni v samem
spodnim rozsahu...
Petr Zahradnik, pocitacovy expert
==========================================================
Petr Zahradnik, Computer Laboratory
Obvodova 740/14, 400 07 Usti nad Labem
telefon: 475 501 627, mobil: 602 409 601, fax: 475 511 338
web: http://www.clexpert.cz, e-mail: clexpert@clexpert.cz
ICQ: 21215917, MSN: clexpert@clexpert.cz
==========================================================